       发电机在运行时,定子铁芯是处在交变磁场的作用之下,因此,会在铁芯材料内产生磁滞损耗和涡流损耗,其结果是使铁芯发热,能量以热的形式消耗掉。发电机为了减少磁滞损耗,就要求定子铁芯采用导磁性能良好的硅钢片;为了减少涡流损耗,需要使硅钢片片问相互绝缘,且硅钢片越薄越好。铁芯损耗中的涡流损耗与电源频率f2,硅钢片厚度d2,最大磁感应强度B成正比;与硅钢片电阻率ρ成反比。所以硅钢片厚度每增加一倍,损耗增加4倍。理论上电机采用的硅钢片越薄越好,但太薄将增加生产成本,且机械强度减弱,变薄后硅钢片的绝缘层所占比例增大,导致叠装系数降低,减少了磁路的有效面积。所以发电机所采用的硅钢片厚度多为0。35~O。5mm,两面漆膜总厚度约为0。02~0。025ram。

       为了在发电机运行中检测定子铁芯和定子绕组的运行温度,在定子铁芯和线槽内埋置了检温计。发电机大都使用电阻式检温计(此外还有利用双金属丝的热偶式检温计),所以也称RTD。这是一种以无感绕法绕制的电阻线圈,利用金属在不同温度下有不同阻值的特点来间接反映温度的变化,温度越高则所测的电阻值也越高。采用铜元件绕制的检温计,在0℃时,电阻为(53±0.2)Q,温度检测范围为0~130%,可用于B级绝缘的发电机;采用铂金属元件绕制的检温计,在0℃时,电阻为(100±O.1)Q,温度检测范围为0~150~C,可用于B级、F级绝缘的发电机。
文章来源:永康市万博汽配有限公司http://www.dianjipeijian.cn/提供汽车电机配件、电机风叶、电机外壳、定子转子生产设计。