机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。机房精密空调具备全年365天、每天24小时安全可靠运行的能力,因此广泛应用于计算机房、程控交换机房、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境中。
机房空调主要由六部分组成:
1、控制监测系统
控制系统通过控制器显示空气的温、湿度,空调机组的工作状态,分析各传感器反馈回来的信号,对机组各功能项发出工作指令,达到控制空气温、湿度的目的。
2、通风系统
机组内的各项功能(制冷、除湿、加热、加湿等)对机房内空气进行处理时,均需要空气流动来完成热、湿的交换,机房内气体还需保持一定流速,防止尘埃沉积,并及时将悬浮于空气中的尘埃滤除掉。
3、制冷循环及除湿系统
制冷循环:利用制冷剂蒸发时吸收汽化潜热来制冷。
除湿系统:一般利用其本身的制冷循环系统,采用在相同制冷量情况下减。
4、加湿系统 通过电极加湿罐来实现。
5、加热系统 加热做为热量补偿,大多采用电热管形式。
6、水冷机组水(乙二醇)循环系统
机房建设是信息化建设的关键环节,机房空调是机房建设的重要配套设备,因此伴随,中国社会信息化的飞速发展,机房空调市场规模自2002年以来长期保持两位数以上的增速。
普通空调用于机房造成的故障结果:
1. 普通空调无法保持机房温度恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。
2. 无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热 – 导致机房电子设备突然关机。
3. 无法控制机房湿度,机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。
4. 无法控制机房湿度,机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。
5. 风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够 – 灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。
6. 普通空调设计选材可靠性差 – 空调维护量大,寿命短。
机房精密空调对于机房的作用:
1、 保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。
2、 保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。
3、 空气洁净度0.5微米/升4、 换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。
5、 机房正压>10Pa。
6、 空调设备具备远程监控及来电自启动功能。
对于机房来讲,要保证机房的环境稳定可靠,需要机房专用空调来实现,使用普通空调机组仅仅是减少了初投资,但无法保证机房要求的温湿度环境,总的费用也高于机房专用空调;只有机房精密空调才能解决机房可靠地运行,以下五大方面的问题普通空调无法解决,这也是使用机房空调的原因:
1.机房温度变化
(1)温度偏高的影响
会导致电子元器件的性能劣化,降低使用寿命。
能改变材料的膨胀系数,如磁盘机、磁带机等精密机械由于受热胀的影响,往往会出现故障。
会加速绝缘材料老化、变形、脱裂,从而降低绝缘性能,并促使热塑性绝缘材料和润滑油脂软化而引起故障。
当温度偏高超过电机变压器绕组温升允许值时,会导致电机烧毁。
(2)温度偏低的影响
低温能使电容器、电感器和电阻器的参数改变,直接影响到计算机的稳定工作。低温还可能使润滑脂和润滑油凝固冻结。低温会引起金属和塑料绝缘部分因收缩系数不同而接触不良,材料变脆,个别密封处理的电子部件开裂等。
(3)温度变化率
在单位时间内空气的温度变化较大,会使管件产生内应力,加速电子元器件及某些材料的机械损伤和电气参数的变化。温度变化较快会促使某些结合部位开裂、层离、密封件漏气、灌封材料从电子元器件或包装表面剥落等,从而产生空隙并使某些支撑件变形。
2.湿度变化
(1)湿度偏高的影响
在空气中含湿量不变的情况下,相对湿度随着空气温度的降低而增大,相对温度接近70%时,某些部位可能出现微薄的凝水,水汽如果被管件吸入,即会改变它内部的电性能参数,引起漏泄、通路漏电,以致击穿损坏电子元器件。
湿度偏高会使金属材料氧化腐蚀,促使非金属材料的元件或绝缘材料的绝缘强度减弱,材料的老化、变形,引起结构的损坏。湿度偏高会造成磁带运转时打滑,影响磁带机工作的稳定性,给磁盘及磁带的读写数据带来瞬时的差错。
(2)湿度偏低的影响
机房内的空气干燥,相对湿度偏低容易产生静电。据试验测试发现,当相对温度为30%时,静电电压为5kV。当相对湿度为20%时,静电电压为10kV。机房内当静电电压超过2kV时会引起磁盘机出现故障,也会引起磁带变形翘曲和断裂。静电容易吸附灰尘,如被粘在磁盘、磁带的读、写头上,轻则出现数据误差,严重的会划伤盘片,损坏磁头。机房内的静电对人也有明显的感觉,在静电电压超过1kV时,放电过程对人的安全造成威胁。
3.尘埃的影响
对机房影响较大的有矿物性的和尘土纤维性的两类尘埃。矿物性的固体粉料进入机房,会划伤电子设备和整机的表面保护层,还会加速精密机械活动部位的磨损,造成故障。尘土纤维性的尘埃,它具有吸湿性,如附着在电子元器件上,能导致金属材料氧化腐蚀,改变电气参数,还会使电子元器件散热不良,绝缘性能下降。
4.有害气体的影响
机房内的有害气体来源于室外大气。例如,在机房场地不远有冶炼、化工等企业的气体排放,如二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、二氧化氮(NO2)等有害气体以及地处沿海地区的盐雾空气,随着机房空调的补充新风或机房门窗缝隙的渗透进入机房,将对机房设备产生不同程度的腐蚀作用,严重降低计算机和程控交换机设备工作的可靠性和使用寿命。
5.噪声的影响
机房内有空调系统的通风机及压缩机运转的空气动力噪声,电子计算机设备运转产生的击打声及机械噪声,还有些电子器件产生的噪声,短时间内机房噪声一般在80dB左右,如果长时间地在71dB~80dB噪声的环境下工作,能使机房工作人员分散注意力,精神不容易集中,并产生厌烦心理的疲倦感。噪声不但影响人的身心健康和工作效率,还往往会造成人为的操作事故。