栖息谷-管理人的网上家园

【案例分析】我们应该怎么办?

[复制链接] 0
回复
952
查看
打印 上一主题 下一主题
楼主
跳转到指定楼层
分享到:
发表于 2007-10-16 03:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一、事故经过
    2007
10121420分,x525线路发生A相接地,供电公司立即组织人员进行事故巡线。1536分,x525线路发生速断保护动作跳闸。抢险人员赶至变电站后经检查发现x525线路出线电缆头C相爆裂,电缆头附近的A相带电显示绝缘子爆裂。
   
供电公司立即组织人员采用临时电缆进行抢修,同时安排人员对x525线路继续进行事故巡线,并于1756分发现x525线路28号杆至x5平台配电变压器的10KV高压铠装电缆,在M5平台西南角(变压器西侧约15M)处被正在此处进行泥浆池固化项目施工的唐海八方土方施工有限公司挖破(此项目由jd油建公司组织),随即将该电缆切除。同时,供电公司抢险人员从变电站522至变电站525出口临时架设连接电缆,于1810分恢复了除庙5平台外的x525线路全线供电。x525线路停电2小时34分钟。
   
二、事故原因
   
造成此次x525线路停电事故的主要原因:
   
一是lym作业区出具的《动土安全作业票》上标示的10KV高压电缆位置与实际位置不符。
   
二是10KV高压电缆被挖出后,涉及到的几个单位都没有及时向高压线路管理单位暨供电公司通报此事,失去了及时采取措施、避免事故的时机,导致此次事故发生。
   
三、事故损失
   
此次事故,造成lym作业区19个平台91口油井停产,共计减少原油产量42.6吨,价值20.67万元。
   
此次事故还造成x525高压柜内设施全部损坏。变电站2号主变能否继续使用,还需进行试验检测后确定。
   
事故抢险所发生的其它费用正在统计中。
   
四、事故处理
    1
lym作业区副经理zjx,对本次事故负管理责任,免去lym作业区副经理职务。
    2
lym作业区安全科科sjy,对本次事故负管理责任,免去lym作业区安全科科长职务。
    3
、勘探开发工程监督中心生产科副科长wtm,对本次事故负管理责任,免去勘探开发工程监督中心生产科副科长职务。
    4
jd石油建设工程有限公司建筑工程二队副队长lzj,对本次事故负管理责任,免去建筑工程二队副队长职务。
    5
lym作业区要对作业区内部相关责任人进行处理,处理结果报人事处备案。
   
五、防范措施
    1
、进入油区井场动土作业的所有施工队伍,必须按照规定办理油区井场《动土安全作业票》。
    2
、作业区出具的《动土安全作业票》上所标示的地下电缆、管线及设施,必须仔细核实与现场实际位置相符后方可签发。对现场地下设施位置确认模糊地段,要采取必要措施,严禁使用挖掘机进行施工,并安排专人现场监护,防止意外事件发生。
    3
、如施工现场发现电缆被挖出,项目与施工所涉及到的单位要及时向相关管理部门和单位汇报,以便及时采取防范措施,将损失降到最低限度。10KV以上高压线路向供电公司、生产运行处汇报,低压线路要向场地所属作业区汇报。
    4
、进入油区施工的外协单位,要事先测好所要通过道路上各种跨路线的高度,大型超高载货车在油区高压线下通过或在高压线附近作业时,项目甲方单位与施工单位必须安排专人监护、指挥作业,预防刮供电线路、撞电线杆(包括通信杆)、挖断电缆的事件发生。
    5
、油区高、低压供电电缆的地面标桩、高压供电线杆及变压器警告标示补充完善工作,要在两周内完成。各作业区及相关单位,要做好井站、油水井平台、变电站的地下设施(包括各种管线、电缆等)具体位置调查后的标示设置、绘图上墙工作。高压部分由供电公司负责,低压部分由所属作业区及所属相关单位负责。
    6
、项目施工用电(包括地方单位、外协队伍临时住地用电)按照油田规定办理用电手续获准后,必须加装断路保护器和高、低压计量表,独立使用的变压器由供电公司负责管理,低压和用量小使用井站变压器的用户由所属作业区负责管理。
    7
、供电公司、生产运行处要定期检查和不定期抽查高、低压外供用电户的安全用电情况,凡不符合油田安全用电规定、存在用电安全隐患的用户,要立即停止供电。对没有尽到安全管理责任的供电单位,要视情况给予经济处罚。fficeffice" />

 

 

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表